내용 :
안녕하세요누수 탐지사 미주 홈 케어이정희입니다.오후에 누수 미팅 건이있었는데 너무 힘만 들었습니다. .정말 이런 미팅은 다시 하고싶지 않습니다..아래층에서 피해 사실 입증하는 건..각설하고 오전에 탐지하고 수선한#제기동단독주택누수에 대해포스팅해 보겠습니다.간만에 계량기가 도는현장입니다.항상 미세 누수만 했었는데계량기가 조금이지만 돕니다.공압을 걸지 않아도Fsb8d 일본 휴대용청음기로도 어느 정도 위치를알 수 있었습니다.#Fsb8d sites.google.com/view/rbhsjntpycf 누수탐지기로 탐지, 양변기 수전에서 누수음 탐지일본 fsb-8d 청음기로압을 걸기 전에 양변기 수전과벽체에서 누수음을 포착했습니다.세탁기 냉수 수전을 풀고공압과 가스 탐지를 걸 수 있게세팅을 하고 더 정확한 탐지를진행하였고 예상한 대로양변기 수전 벽체에서 가스와누수음을 포착하였습니다.#제기동단독주택누수,양변기 수전 벽체와 하단에서 누수를 찾음양변기 수전 쪽 누수를찾기 위해서는 양변기를 들어내야 해서빠르게 양변기를 들어내고 수전 벽체와 sites 하단 터파를 진행했습니다.#제기동단독주택누수,양변기를 들어내고 누수지점 터파양변기를 들어내고수전 벽체와 하단을 까기 시작했습니다.벽체에 올라오는 관은강관이고 바닥 매립 배관은엑셀로 되어있었습니다.음... 수도관으로 엑셀을사용하면 안 되는데 바닥으로깔려있는 배관은 엑셀이고벽체로 올라가는 배관은 강관..#제기동누수,강관에서 누수강관이 너무 오래되어녹이 너무 쓸었고 사진처럼관이 터버려 누수가 되었습니다.#제기동단독주택누수,pb로 바꾸고 sites 수전도 교체누수가 되고 있는 강관을커팅하고 PB로 바꾸고 앵글 수전도교체하고 마무리한 현장입니다.간만에 누수음을 비교적 쉽게들었던 현장이었습니다.계량기를 십분 이상 잠그고 돌려야조금 돌던 현장만 보다 계량기가그냥 조금이라도 도는 현장을 보니얼마나 반가운지~^^강관도 문제지만 엑셀 배관은 정말로 수도배관 즉 사람이 먹거나 사용하는 용도로 사용되는 물의 배관으로 사용하면 안 됩니다.감사합니다.누수 탐지사 미주 홈 케어이정희입니다.